Расчет эл. проводки
ГостьДата: Среда, 12.11.2008, 19:57 | Сообщение # 1
Группа: Гости





Уважаемые, подскажите пож. :
Нужно осветить помещение. Длина гирлянды составит 100м с лампами накаливания по 100 Вт., распределенными через 5 м (итого 20 шт). Какое выбрать сечение провода, сколько жил и т.п.?
 
электромастерДата: Среда, 03.12.2008, 19:13 | Сообщение # 2
Группа: Гости





даже с запасом
сечение не менее двух жил, если есть заземление тогда три
 
vitaliyДата: Четверг, 04.12.2008, 13:55 | Сообщение # 3
Майор
Группа: Модераторы
Сообщений: 85
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Quote (Гость)
Какое выбрать сечение провода, сколько жил и т.п.?

Закон Ома подсказывает 8.7 ампер потребует минимум 1.0 мм^2 провод.Учитывая длину и практику , я бы взял кабель 3*1.5 мм^2 ( жесткий) . А вообще планируя освещение нужно учитывать и выделение тепла лампами некаливания.И иметь ввиду что 20 ламп по 100 батт дадут тепла как неплохая электропечка.Сейчас стоит посмотреть в сторону новых технологий ( светодиодных ламп).:)
 
Свето-электротехнический форум . » Электроснабжение и оборудование . » Общий электротехнический форум . » Расчет эл. проводки (Расчет эл. проводки)
Страница 1 из 11
Поиск:
Новый ответ
Имя:
Текст сообщения:
Опции сообщения:
Код безопасности:

Форма входа
E-mail:
Пароль:
Поиск
Друзья сайта
  • Создать сайт
  • Все для веб-мастера
  • Программы для всех
  • Мир развлечений
  • Лучшие сайты Рунета
  • Кулинарные рецепты
  • Статистика
    Реклама
    Реклама