| Гость | Дата: Среда, 12.11.2008, 19:57 | Сообщение # 1 |
|
Группа: Гости
| Уважаемые, подскажите пож. : Нужно осветить помещение. Длина гирлянды составит 100м с лампами накаливания по 100 Вт., распределенными через 5 м (итого 20 шт). Какое выбрать сечение провода, сколько жил и т.п.?
|
| |
|
|
| электромастер | Дата: Среда, 03.12.2008, 19:13 | Сообщение # 2 |
|
Группа: Гости
| даже с запасом сечение не менее двух жил, если есть заземление тогда три
|
| |
|
|
| vitaliy | Дата: Четверг, 04.12.2008, 13:55 | Сообщение # 3 |
|
Майор
Группа: Модераторы
Сообщений: 85
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Quote (Гость) Какое выбрать сечение провода, сколько жил и т.п.? Закон Ома подсказывает 8.7 ампер потребует минимум 1.0 мм^2 провод.Учитывая длину и практику , я бы взял кабель 3*1.5 мм^2 ( жесткий) . А вообще планируя освещение нужно учитывать и выделение тепла лампами некаливания.И иметь ввиду что 20 ламп по 100 батт дадут тепла как неплохая электропечка.Сейчас стоит посмотреть в сторону новых технологий ( светодиодных ламп).:)
|
| |
|
|